    Participante

    Un servicio de mantenimiento de transformadores contratado de forma externa suele incluir inspecciones periódicas programadas, pruebas eléctricas y mecánicas según el plan acordado, y la entrega de informes técnicos con recomendaciones específicas para cada equipo evaluado. Algunos proveedores también ofrecen atención correctiva ante fallas detectadas fuera del cronograma habitual.

    Virgilio
    Participante

    El aceite con baja rigidez dieléctrica por humedad se corrige principalmente mediante deshidratación al vacío, que elimina el agua disuelta responsable de la disminución de este parámetro. Si la rigidez sigue baja después del tratamiento, conviene descartar también la presencia de partículas sólidas, que igualmente pueden reducir la capacidad aislante del fluido tratado.

    Virgilio
    Participante

    Los biocombustibles de segunda generación se caracterizan por producirse a partir de materias primas no alimentarias, como residuos agrícolas, forestales o aceites usados, a diferencia de los de primera generación que suelen basarse en cultivos alimenticios convencionales. Este enfoque busca reducir la competencia con la producción de alimentos y aprovechar recursos que de otra forma serían descartados.

    Virgilio
    Participante

    La extracción de pectina con el equipo AVS de GlobeCore se favorece por la intensificación del contacto entre la materia prima vegetal y la solución extractiva, gracias a la agitación mecánica y electromagnética generada por los elementos ferromagnéticos. Esto puede mejorar el rendimiento de extracción de pectina a partir de cáscaras de cítricos u otros residuos frutícolas, dando valor añadido a subproductos que de otro modo serían desechados.

    Virgilio
    Participante

    El muestreo de aceite en transformadores de potencia de alta tensión requiere extremar las precauciones de seguridad eléctrica, coordinar la maniobra con el área de operación del sistema y seguir procedimientos rigurosos para evitar contaminación de la muestra, dado el alto costo y la criticidad de estos equipos. Cualquier error en esta etapa puede comprometer la validez de todo el análisis posterior realizado en laboratorio.

    Virgilio
    Participante

    Evaluar la compatibilidad polímero asfalto es importante porque no todos los polímeros interactúan de la misma manera con distintos tipos de bitumen, y una incompatibilidad puede provocar separación de fases durante el almacenamiento del producto modificado. Realizar pruebas de compatibilidad en laboratorio antes de una producción a mayor escala ayuda a evitar problemas de estabilidad en el ligante final.

    Virgilio
    Participante

    La modificación de mezclas de construcción con el equipo AVS de GlobeCore se basa en la activación mecánica y electromagnética de los componentes minerales, lo que puede aumentar su superficie reactiva y mejorar la interacción con aglomerantes como el cemento. Esta activación previa puede contribuir a mezclas de mayor resistencia mecánica final, siendo de interés para fabricantes que buscan optimizar la formulación de sus productos de construcción.

    Virgilio
    Participante

    El uso de caucho reciclado en asfalto ofrece el beneficio de aprovechar neumáticos fuera de uso que de otra forma representarían un problema de disposición, reduciendo el impacto ambiental asociado a este tipo de residuo. Además, este material puede mejorar propiedades como la resistencia al agrietamiento y la absorción de ruido del pavimento en comparación con un asfalto convencional sin modificar.

    Virgilio
    Participante

    La prueba de ruptura dieléctrica del aceite consiste en aplicar tensión creciente entre dos electrodos sumergidos en la muestra hasta que se produce una descarga disruptiva, registrando el voltaje al que ocurre. Los valores aceptables dependen de la norma y el nivel de tensión del transformador, y resultados bajos suelen asociarse a humedad o partículas que comprometen la capacidad aislante del fluido.

    Virgilio
    Participante

    El mantenimiento de bujes de transformador incluye la limpieza de la superficie exterior para eliminar suciedad y contaminación que puedan afectar el aislamiento, la revisión de posibles fisuras o signos de descarga, y la verificación del apriete de las conexiones asociadas. En bujes con aceite propio, también se revisa el nivel de fluido visible en el indicador correspondiente.

Viendo 10 publicaciones - del 1 al 10 (de un total de 10)
GlobeCore Costa Rica
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.