GlobeCore / Debates / ¿Qué tareas conforman el mantenimiento de cambiador de tomas en transformadores con regulación de voltaje?

¿Qué tareas conforman el mantenimiento de cambiador de tomas en transformadores con regulación de voltaje?

Equipos de purificación y análisis de aceite dieléctrico › Foro › Mantenimiento de transformadores › ¿Qué tareas conforman el mantenimiento de cambiador de tomas en transformadores con regulación de voltaje?

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #24610
    Sean
    Participante

    ¿Qué tareas conforman el mantenimiento de cambiador de tomas en transformadores con regulación de voltaje?

    #24620
    Haroldo
    Participante

    El mantenimiento de cambiador de tomas incluye la revisión del mecanismo de accionamiento, la verificación del contacto eléctrico en cada posición, la inspección de posibles signos de desgaste o sobrecalentamiento, y en algunos casos el análisis específico del aceite contenido en el compartimento del cambiador, que suele degradarse de forma independiente al resto del transformador.

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.
GlobeCore Costa Rica
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.