GlobeCore / Debates / ¿Qué particularidades tiene el mantenimiento de un cambiador de tomas bajo carga respecto a uno sin carga?

¿Qué particularidades tiene el mantenimiento de un cambiador de tomas bajo carga respecto a uno sin carga?

Equipos de purificación y análisis de aceite dieléctrico › Foro › Mantenimiento de transformadores › ¿Qué particularidades tiene el mantenimiento de un cambiador de tomas bajo carga respecto a uno sin carga?

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #24622
    Ricky
    Participante

    ¿Qué particularidades tiene el mantenimiento de un cambiador de tomas bajo carga respecto a uno sin carga?

    #24629
    Bernard
    Participante

    El mantenimiento de un cambiador de tomas bajo carga requiere mayor atención debido a que este mecanismo opera con el transformador energizado, generando desgaste en los contactos por el paso de corriente durante la conmutación. Por ello, suele requerir revisiones más frecuentes que un cambiador sin carga, que solo se opera con el equipo desenergizado y presenta un desgaste considerablemente menor.

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.
GlobeCore Costa Rica
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.