    ¿Cómo se aplica el método de Duval triángulo para diagnosticar fallas en transformadores?

    #24924
    Evaristo
    Participante

    El método de Duval triángulo utiliza las proporciones relativas de metano, etileno y acetileno obtenidas del análisis de gases disueltos para ubicar un punto dentro de un diagrama triangular dividido en zonas asociadas a distintos tipos de falla, como descargas parciales, fallas térmicas o arcos eléctricos. Es una de las herramientas gráficas más utilizadas para complementar la interpretación de la cromatografía de gases.

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.
GlobeCore Costa Rica
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.